答:
发电机
定子
三相电流不平衡
主要原因有两个,首先是三相负载可能不平衡,这时调整负载使之平衡即可。另外一种就不好处理了,那就是发电机三相电压本来就不平衡,负载虽然平衡但三相电流是不平衡的,是这情况只能查找电压不平衡的原因,检查
空载
电压是否平衡?若不平衡,则发电机可能损坏,需重绕线圈。若空载电压是平衡的,检查加...
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
处理
发电机
主断路器非全相故障。如果不是系统故障和主断路器引起,应对发电机、变压器出线等作全面检查,必要时可停电检查。在
三相电流不平衡
运行中,应严密监视发电机转子温度不得超过允许值。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°...
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
原因:
发电机
内部故障如:定子绕组匝间短路、绕组断线;系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机主断路器非全相运行。处理原则:询问调度是否因系统引起,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将
三相电流不平衡
之差控制在8%Ie以内,...
电机三相电流不平衡
的原因有哪些?
答:
当
发电机三相电流不平衡
超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到答应值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。发电机担负的负序电流,...
柴油
发电机组三相不平衡
是什么?
答:
3)造成转子的振动和发热。2.原因:1)发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2)某条送电线路非全相运行。3)系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。3.处理方法:当
发电机三相电流不平衡
超限运行时,若判明不是表计回路故障...
发电机
修好后为什么
三相电流
会
不平衡
答:
有两种可能,。一种是
三相
负载
不平衡
,这种情况查看一下负荷情况,确定是短时的还是长期的,然后根据情况确定是否需要调整负荷。另一种就比较麻烦了,可能是发电机没有修好,需要重新检查一下
发电机空载
时三相电压是否平衡,定子的测量表计是否良好,是否有较大的短路,漏电故障、励磁电路的问题。
发电机三相不平衡
答:
流过
发电机
电流的大小以及
电流平衡不平衡
,那是有三相负载决定的。首先是三相负载可能不平衡,这 时调整负载使之平衡即可。另外一种就不好处理了,那就是发电机三相电压本 来就不平衡,负载虽然平衡但
三相电流
是不平衡的,是这情况只能查找电压
不 平衡
的原因,检查
空载
电压是否平衡?若不平衡,则发电机...
发电机
静子
三相电流不平衡
,有哪些影响,应如何处理?
答:
此电流可使转子发热产生振动,造成静子
三相电流不平衡
的原因 主要有以下几个方面。①发电机静子一相开路,此时,发电机静子电流一相为0其它两相增大或相等,并列运行的其它
发电机组
三相电流现象与此相反。②主变压器低压侧一相断线时,发电机三相电流二相增大且相等,一相降低或为0。③主变高、中压侧或...
三相电流不平衡
有危害吗?
答:
三相电流不平衡
有危害,三相负荷不平衡将增加变压器的损耗。变压器的损耗包括
空载
损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和...
电机三相电流不平衡
的标准是多少?
答:
三相
的电源电压是否
平衡
.1、电机的解释:电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是利用机械能转化为电能,产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。2、电机的作用:电机的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动
发电机
转子来发电,随着...